Od złącza do domu.jaki przewód? |
Autor |
Wiadomość |
Powracający
Uczestnik forum

Wiek: 38 Dołączył: 30 Mar 2009 Posty: 45 Skąd: Gniazdo
|
Wysłany: 03-04-10, 08:51 Od złącza do domu.jaki przewód?
|
|
|
Mam kłopot dlaczego w energetyce kręca nosem gdy od złącza do domu poprowadzi się przewód 5 a nie 4 żyłowy skoro jest zacisk.Ponoć są na to jakieś normy.cytuje pana z ZE po naszym zdziwieniu,że mogą oni tego nie odebrać jak będzie 5 żył."proszę sobie poszukać wszystko jest napisane w PN".poproszę o poradę jeśli ktoś jest w stanie pomóc.pozdrawiam |
_________________ Uczę się ,aby zrozumieć ,a nie wykuć na blache!
 |
|
|
|
 |
siekierowy
Aktywny uczestnik forum elektryk

Pomógł: 237 razy Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 2339 Skąd: Galicja
|
Wysłany: 03-04-10, 10:44
|
|
|
A gdzie to złącze? Napisz wszystko uczciwie, a nie jak dla wróżki. A zacisk gdzie? Ja np. mam zacisk w pięści.
Ni cholery nie rozumiem z tego co napisałeś. |
_________________ Pozdrowienia.
____________
siekierowy |
|
|
|
 |
Powracający
Uczestnik forum

Wiek: 38 Dołączył: 30 Mar 2009 Posty: 45 Skąd: Gniazdo
|
Wysłany: 04-04-10, 14:58 Jaki przewód
|
|
|
Złącze jest przed domem w płocie(z dostępem dla ZE od drogi).Pracownik Energetyki powiedział,że powinien być poprowadzony przewód od złącza do rozdzielni w domu 4*4 (np;"16") ,a nie 4*5 ,i mówi coś o polskiej normie,że niby ta tak nakazuje.Podsumowując może nie odebrać z takim przewodem.
p.s ("...w pięści"? nie rozumiem-poproszę o wyjaśnienie) |
_________________ Uczę się ,aby zrozumieć ,a nie wykuć na blache!
 |
|
|
|
 |
verus [Usunięty]
|
Wysłany: 04-04-10, 15:32
|
|
|
Witam.
Gdy 10mm to 5 żył, jeśli wyżej np. 16mm może być 4 żyły.
Przy rozdziale PEN na PE i N w złączu do domu leci TN-S przewodem 5x10mm.
Przy rozdziale PEN na PE i N w rozdzielnicy do domu leci TN-C przewodem 4x16mm.
Lepsze rozwiązanie to rozdział w rozdzielnicy bo wtedy GSU mamy w domu. |
|
|
|
 |
Powracający
Uczestnik forum

Wiek: 38 Dołączył: 30 Mar 2009 Posty: 45 Skąd: Gniazdo
|
Wysłany: 04-04-10, 21:24 Jaki przewód
|
|
|
chodzi o to ,że nie było mowy o przekroju.tylko obowiązek stosowania wyłącznie 4*... ,bez względu na przekrój, ponieważ tak nakazuje PN. .normalnie mam kocioł w głowie .nie lubię cwaniactwa powiedział by dokładnie dlaczego i kropka,a tak nie wiem o co tu chodzi |
_________________ Uczę się ,aby zrozumieć ,a nie wykuć na blache!
 |
|
|
|
 |
siekierowy
Aktywny uczestnik forum elektryk

Pomógł: 237 razy Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 2339 Skąd: Galicja
|
Wysłany: 04-04-10, 21:27
|
|
|
verus napisał/a: | Witam.
Gdy 10mm to 5 żył, jeśli wyżej np. 16mm może być 4 żyły.
Przy rozdziale PEN na PE i N w złączu do domu leci TN-S przewodem 5x10mm.
Przy rozdziale PEN na PE i N w rozdzielnicy do domu leci TN-C przewodem 4x16mm.
Lepsze rozwiązanie to rozdział w rozdzielnicy bo wtedy GSU mamy w domu. |
Ale głupoty piszesz.
PS. Cytat: | Uczę się ,aby zrozumieć ,a nie wykuć na blache! |
I słusznie. Ale widocznie tylko założenie. A co z praktyką? Zacznij od stosowania odstępu po przecinku. |
_________________ Pozdrowienia.
____________
siekierowy |
|
|
|
 |
pit455
Uczestnik forum

Pomógł: 15 razy Wiek: 47 Dołączył: 22 Lut 2009 Posty: 107 Skąd: G-ów
|
Wysłany: 04-04-10, 21:35 Re: Jaki przewód
|
|
|
Powracający napisał/a: | chodzi o to ,że nie było mowy o przekroju.tylko obowiązek stosowania wyłącznie 4*... ,bez względu na przekrój, ponieważ tak nakazuje PN. .normalnie mam kocioł w głowie .nie lubię cwaniactwa powiedział by dokładnie dlaczego i kropka,a tak nie wiem o co tu chodzi |
W naszym RD nie ma różnicy czy położysz kabel 4 czy 5 żyłowy. Jedyne co jest ważne dla kabla 5 żyłowego, to nie można do uziemienia w ZK podłączać żyły PE. Uziemienie to musi odbiorca zrobić sam w swoim zakresie. |
|
|
|
 |
siekierowy
Aktywny uczestnik forum elektryk

Pomógł: 237 razy Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 2339 Skąd: Galicja
|
Wysłany: 04-04-10, 21:48 Re: Jaki przewód
|
|
|
pit455 napisał/a: |
W naszym RD nie ma różnicy czy położysz kabel 4 czy 5 żyłowy. Jedyne co jest ważne dla kabla 5 żyłowego, to nie można do uziemienia w ZK podłączać żyły PE. Uziemienie to musi odbiorca zrobić sam w swoim zakresie. |
To napisz dokładniej co tam można podłączyć w takim razie. |
_________________ Pozdrowienia.
____________
siekierowy |
|
|
|
 |
verus [Usunięty]
|
Wysłany: 04-04-10, 22:13
|
|
|
siekierowy napisał/a: | Ale głupoty piszesz |
Konkretnie z tymi głupotami mądralo |
|
|
|
 |
Powracający
Uczestnik forum

Wiek: 38 Dołączył: 30 Mar 2009 Posty: 45 Skąd: Gniazdo
|
Wysłany: 05-04-10, 08:09
|
|
|
Powracający napisał/a: |
PS. Cytat: | Uczę się ,aby zrozumieć ,a nie wykuć na blache! |
I słusznie. Ale widocznie tylko założenie. A co z praktyką? Zacznij od stosowania odstępu po przecinku. |
Kilka zasad już znam (wystarczy przeczytać mój nick ).Zwłaszcza grzecznościowych.Jak coś mnie nie interesuje
...to nie przeszkadzam |
_________________ Uczę się ,aby zrozumieć ,a nie wykuć na blache!
 |
|
|
|
 |
pit455
Uczestnik forum

Pomógł: 15 razy Wiek: 47 Dołączył: 22 Lut 2009 Posty: 107 Skąd: G-ów
|
Wysłany: 05-04-10, 21:26 Re: Jaki przewód
|
|
|
siekierowy napisał/a: | pit455 napisał/a: |
W naszym RD nie ma różnicy czy położysz kabel 4 czy 5 żyłowy. Jedyne co jest ważne dla kabla 5 żyłowego, to nie można do uziemienia w ZK podłączać żyły PE. Uziemienie to musi odbiorca zrobić sam w swoim zakresie. |
To napisz dokładniej co tam można podłączyć w takim razie. |
Układ jest prosty -w przypadku gdy to jest nowa umowa przyłączeniowa (ZK oraz szafka pomiarowa budowana jest w linii ogrodzenia). W szafce pomiarowej jest licznik i wyłącznik typu FR. Pod tego FR-a podpinasz swój wiz (4 żyły). Jeżeli masz kabel 5 żyłowy, to żyła PE pozostaje nie podpięta. Uziemienie ochronne odbiorca wykonuje w swoim zakresie.
W przypadku gdy ZK jest w linii ogrodzenia, a licznik w budynku, wówczas w ZK podpinane są 4 żyły, a uziemienie PE odbiorca również wykonuje już u siebie poza ZK. |
|
|
|
 |
Elektromonter2
Aktywny uczestnik forum OW SEP

Pomógł: 64 razy Wiek: 35 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 591 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 05-04-10, 21:32
|
|
|
Mylisz się kolego pit455 kolejny raz . |
|
|
|
 |
Johny Bravo
Uczestnik forum

Pomógł: 48 razy Wiek: 40 Dołączył: 26 Lut 2008 Posty: 396 Skąd: internet
|
Wysłany: 05-04-10, 21:41
|
|
|
pit455 napisał/a: | Układ jest prosty -w przypadku gdy to jest nowa umowa przyłączeniowa (ZK oraz szafka pomiarowa budowana jest w linii ogrodzenia). W szafce pomiarowej jest licznik i wyłącznik typu FR. Pod tego FR-a podpinasz swój wiz (4 żyły). Jeżeli masz kabel 5 żyłowy, to żyła PE pozostaje nie podpięta. |
To jak wytłumaczysz mi taka sytuację.
U mnie w mieście 4 żyłowego WLZ energetyka nie podepnie (wymagany 5-żyłowy), a gdy przekroczę magiczną rzekę to już tej 5 żyły nie podepną (i chcą WLZ 4 żyłowy). W obu przypadkach licznik na granicy działki od strony ulicy.
Pozdrawiam
PS. Myślę, że to pytanie, powinno wystarczyć autorowi wątku jako odpowiedź |
_________________ Johny Bravo |
|
|
|
 |
15kvmaciej
Aktywny uczestnik forum wrażliwy elektryk


Pomógł: 57 razy Wiek: 55 Dołączył: 16 Kwi 2009 Posty: 1340 Skąd: essex-uk
|
Wysłany: 05-04-10, 21:53
|
|
|
Johny Bravo napisał/a: | To jak wytłumaczysz mi taka sytuację. |
... ...może zachmurzenie albo ogólnie złe ciśnienie/parcie..?? |
_________________ ..Prywatnie?? Odpowiedzieć Ci?? |
|
|
|
 |
pit455
Uczestnik forum

Pomógł: 15 razy Wiek: 47 Dołączył: 22 Lut 2009 Posty: 107 Skąd: G-ów
|
Wysłany: 06-04-10, 00:00
|
|
|
Elektromonter2 napisał/a: | Mylisz się kolego pit455 kolejny raz . |
A konkretniej??
Johny Bravo napisał/a: |
To jak wytłumaczysz mi taka sytuację.
U mnie w mieście 4 żyłowego WLZ energetyka nie podepnie (wymagany 5-żyłowy), a gdy przekroczę magiczną rzekę to już tej 5 żyły nie podepną (i chcą WLZ 4 żyłowy). W obu przypadkach licznik na granicy działki od strony ulicy.
Pozdrawiam
PS. Myślę, że to pytanie, powinno wystarczyć autorowi wątku jako odpowiedź |
Dlatego w pierwszym swoim poście napisałem jak t wygląda w naszym RD, a jak wiemy z praktyki -"co RD to obyczaj". Jeżeli u ciebie od początku wymagają kabel 5 żyłowy to niech dadzą ci to na piśmie, że tak ma być. Później będziesz miał podkładkę jak zmienią zdanie. |
|
|
|
 |
|